reabilitaÇÃo e reforÇo dos cais entre …...1.1 perfil geológico doca (antes do aterro) rio tejo...

33
REABILITAÇÃO E REFORÇO DOS CAIS ENTRE SANTA APOLÓNIA E O JARDIM DO TABACO Alexandra Amaro, SOMAGUE ENGENHARIA, [email protected]

Upload: others

Post on 26-Jun-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: REABILITAÇÃO E REFORÇO DOS CAIS ENTRE …...1.1 Perfil Geológico Doca (antes do aterro) Rio Tejo Edifícios Existentes Conduta adutora da EPAL f1,0m Muro cais centenário Miocénico

REABILITAÇÃO E REFORÇO DOS CAIS ENTRE SANTA APOLÓNIA E O JARDIM DO TABACO

Alexandra Amaro, SOMAGUE ENGENHARIA, [email protected]

Page 2: REABILITAÇÃO E REFORÇO DOS CAIS ENTRE …...1.1 Perfil Geológico Doca (antes do aterro) Rio Tejo Edifícios Existentes Conduta adutora da EPAL f1,0m Muro cais centenário Miocénico

ÍNDICE

1. Principais Condicionamentos

2. Reforço e Reabilitação do Muro Cais

3. Fundações e Execução do Aterro

4. Instrumentação e Observação

5. Controlo de Qualidade / Controlo de Execução

6. Considerações Finais

Page 3: REABILITAÇÃO E REFORÇO DOS CAIS ENTRE …...1.1 Perfil Geológico Doca (antes do aterro) Rio Tejo Edifícios Existentes Conduta adutora da EPAL f1,0m Muro cais centenário Miocénico

ÍNDICE

1. Principais Condicionamentos

2. Reforço e Reabilitação do Muro Cais

3. Fundações e Execução do Aterro

4. Instrumentação e Observação

5. Controlo de Qualidade / Controlo de Execução

6. Considerações Finais

Page 4: REABILITAÇÃO E REFORÇO DOS CAIS ENTRE …...1.1 Perfil Geológico Doca (antes do aterro) Rio Tejo Edifícios Existentes Conduta adutora da EPAL f1,0m Muro cais centenário Miocénico

1. Principais Condicionamentos

Doca antes do Aterro

Muro cais centenário

Edifícios Existentes

Conduta adutora da EPAL

f1,0m

Poço de ventilação Metro de

Lisboa

Page 5: REABILITAÇÃO E REFORÇO DOS CAIS ENTRE …...1.1 Perfil Geológico Doca (antes do aterro) Rio Tejo Edifícios Existentes Conduta adutora da EPAL f1,0m Muro cais centenário Miocénico

1.1 Perfil Geológico

Doca (antes do aterro) Rio

Tejo

Edifícios Existentes

Conduta adutora da EPAL f1,0m

Muro cais centenário

Miocénico (NSPT>50)

Aluvião

(Cu<20kPa)

Areias lodosas (NSPT<12)

Aterro

Page 6: REABILITAÇÃO E REFORÇO DOS CAIS ENTRE …...1.1 Perfil Geológico Doca (antes do aterro) Rio Tejo Edifícios Existentes Conduta adutora da EPAL f1,0m Muro cais centenário Miocénico
Page 7: REABILITAÇÃO E REFORÇO DOS CAIS ENTRE …...1.1 Perfil Geológico Doca (antes do aterro) Rio Tejo Edifícios Existentes Conduta adutora da EPAL f1,0m Muro cais centenário Miocénico

ÍNDICE

1. Principais Condicionamentos

2. Reforço e Reabilitação do Muro Cais

3. Fundações e Execução do Aterro

4. Instrumentação e Observação

5. Controlo de Qualidade / Controlo de Execução

6. Considerações Finais

Page 8: REABILITAÇÃO E REFORÇO DOS CAIS ENTRE …...1.1 Perfil Geológico Doca (antes do aterro) Rio Tejo Edifícios Existentes Conduta adutora da EPAL f1,0m Muro cais centenário Miocénico

2. Reforço e Reabilitação do Muro Cais

Laje vigada em betão armado

Microestacas autoperfurantes

seladas no interior de colunas de jet grouting

Miocénico

Areias lodosas

LTP

Aluvião

Muro cais centenário

Colunas de jet grouting de

impermeabilização

Page 9: REABILITAÇÃO E REFORÇO DOS CAIS ENTRE …...1.1 Perfil Geológico Doca (antes do aterro) Rio Tejo Edifícios Existentes Conduta adutora da EPAL f1,0m Muro cais centenário Miocénico

Vigas de encabeçamento das microestacas

2. Reforço e Reabilitação do Muro Cais

Page 10: REABILITAÇÃO E REFORÇO DOS CAIS ENTRE …...1.1 Perfil Geológico Doca (antes do aterro) Rio Tejo Edifícios Existentes Conduta adutora da EPAL f1,0m Muro cais centenário Miocénico

2. Reforço e Reabilitação do Muro Cais

Microestacas do muro cais

centenário

Page 11: REABILITAÇÃO E REFORÇO DOS CAIS ENTRE …...1.1 Perfil Geológico Doca (antes do aterro) Rio Tejo Edifícios Existentes Conduta adutora da EPAL f1,0m Muro cais centenário Miocénico

2. Reforço e Reabilitação do Muro Cais

Page 12: REABILITAÇÃO E REFORÇO DOS CAIS ENTRE …...1.1 Perfil Geológico Doca (antes do aterro) Rio Tejo Edifícios Existentes Conduta adutora da EPAL f1,0m Muro cais centenário Miocénico

ÍNDICE

1. Principais Condicionamentos

2. Reforço e Reabilitação do Muro Cais

3. Fundações e Execução do Aterro

4. Instrumentação e Observação

5. Controlo de Qualidade / Controlo de Execução

6. Considerações Finais

Page 13: REABILITAÇÃO E REFORÇO DOS CAIS ENTRE …...1.1 Perfil Geológico Doca (antes do aterro) Rio Tejo Edifícios Existentes Conduta adutora da EPAL f1,0m Muro cais centenário Miocénico

3. Fundações e Execução do Aterro

Page 14: REABILITAÇÃO E REFORÇO DOS CAIS ENTRE …...1.1 Perfil Geológico Doca (antes do aterro) Rio Tejo Edifícios Existentes Conduta adutora da EPAL f1,0m Muro cais centenário Miocénico

Instalação das geogrelhas

3. Fundações e Execução do Aterro

Page 15: REABILITAÇÃO E REFORÇO DOS CAIS ENTRE …...1.1 Perfil Geológico Doca (antes do aterro) Rio Tejo Edifícios Existentes Conduta adutora da EPAL f1,0m Muro cais centenário Miocénico

3. Fundações e Execução do Aterro

Page 16: REABILITAÇÃO E REFORÇO DOS CAIS ENTRE …...1.1 Perfil Geológico Doca (antes do aterro) Rio Tejo Edifícios Existentes Conduta adutora da EPAL f1,0m Muro cais centenário Miocénico

Estacas

Estacas prancha

Miocénico

Aluvião

LTP Aterro

Rio

Tejo

Novo Cais

Microestacas autoperfurantes

seladas no interior de colunas de jet

grouting

Areias

lodosas

3. Fundações e Execução do Aterro

Page 17: REABILITAÇÃO E REFORÇO DOS CAIS ENTRE …...1.1 Perfil Geológico Doca (antes do aterro) Rio Tejo Edifícios Existentes Conduta adutora da EPAL f1,0m Muro cais centenário Miocénico

Estrutura de fecho do muro cais

Muro cais

Muro cais

3. Fundações e Execução do Aterro

Page 18: REABILITAÇÃO E REFORÇO DOS CAIS ENTRE …...1.1 Perfil Geológico Doca (antes do aterro) Rio Tejo Edifícios Existentes Conduta adutora da EPAL f1,0m Muro cais centenário Miocénico

3. Fundações e Execução do Aterro

Page 19: REABILITAÇÃO E REFORÇO DOS CAIS ENTRE …...1.1 Perfil Geológico Doca (antes do aterro) Rio Tejo Edifícios Existentes Conduta adutora da EPAL f1,0m Muro cais centenário Miocénico

3. Fundações e Execução do Aterro

Page 20: REABILITAÇÃO E REFORÇO DOS CAIS ENTRE …...1.1 Perfil Geológico Doca (antes do aterro) Rio Tejo Edifícios Existentes Conduta adutora da EPAL f1,0m Muro cais centenário Miocénico

3. Fundações e Execução do Aterro

Page 21: REABILITAÇÃO E REFORÇO DOS CAIS ENTRE …...1.1 Perfil Geológico Doca (antes do aterro) Rio Tejo Edifícios Existentes Conduta adutora da EPAL f1,0m Muro cais centenário Miocénico

ÍNDICE

1. Principais Condicionamentos

2. Reforço e Reabilitação do Muro Cais

3. Fundações e Execução do Aterro

4. Instrumentação e Observação

5. Controlo de Qualidade / Controlo de Execução

6. Considerações Finais

Page 22: REABILITAÇÃO E REFORÇO DOS CAIS ENTRE …...1.1 Perfil Geológico Doca (antes do aterro) Rio Tejo Edifícios Existentes Conduta adutora da EPAL f1,0m Muro cais centenário Miocénico

4. Instrumentação e Observação

Marca topográfica

Page 23: REABILITAÇÃO E REFORÇO DOS CAIS ENTRE …...1.1 Perfil Geológico Doca (antes do aterro) Rio Tejo Edifícios Existentes Conduta adutora da EPAL f1,0m Muro cais centenário Miocénico

4. Instrumentação e Observação

Deslocamentos verticais

na base do aterro [m]

+1,5 [m]

+5,7 [m]

-0,40

-0,35

-0,30

-0,25

-0,20

-0,15

-0,10

-0,05

0,00

3-d

ez

18-d

ez

2-j

an

17-j

an

1-f

ev

16-f

ev

3-m

ar

18

-ma

r

2-a

br

17-a

br

2-m

ai

17-m

ai

1-j

un

16-j

un

1-j

ul

16-j

ul

31

-ju

l

15

-ag

o

30

-ag

o

14-s

et

29-s

et

Page 24: REABILITAÇÃO E REFORÇO DOS CAIS ENTRE …...1.1 Perfil Geológico Doca (antes do aterro) Rio Tejo Edifícios Existentes Conduta adutora da EPAL f1,0m Muro cais centenário Miocénico

4. Instrumentação e Observação

Instalação de extensómetros nas

geogrelhas

Page 25: REABILITAÇÃO E REFORÇO DOS CAIS ENTRE …...1.1 Perfil Geológico Doca (antes do aterro) Rio Tejo Edifícios Existentes Conduta adutora da EPAL f1,0m Muro cais centenário Miocénico

ÍNDICE

1. Principais Condicionamentos

2. Reforço e Reabilitação do Muro Cais

3. Fundações e Execução do Aterro

4. Instrumentação e Observação

5. Controlo de Qualidade / Controlo de Execução

6. Considerações Finais

Page 26: REABILITAÇÃO E REFORÇO DOS CAIS ENTRE …...1.1 Perfil Geológico Doca (antes do aterro) Rio Tejo Edifícios Existentes Conduta adutora da EPAL f1,0m Muro cais centenário Miocénico

Ensaios UCS Recolha de carotes para ensaios UCS

5. Controlo de Qualidade / Controlo de Execução

Page 27: REABILITAÇÃO E REFORÇO DOS CAIS ENTRE …...1.1 Perfil Geológico Doca (antes do aterro) Rio Tejo Edifícios Existentes Conduta adutora da EPAL f1,0m Muro cais centenário Miocénico

5. Controlo de Qualidade / Controlo de Execução

Carotes integrais de colunas de jet grouting

Recolha de carotes em colunas de jet grouting

Page 28: REABILITAÇÃO E REFORÇO DOS CAIS ENTRE …...1.1 Perfil Geológico Doca (antes do aterro) Rio Tejo Edifícios Existentes Conduta adutora da EPAL f1,0m Muro cais centenário Miocénico

Registo de parâmetros de

execução de colunas de jet grouting

5. Controlo de Qualidade / Controlo de Execução

Page 29: REABILITAÇÃO E REFORÇO DOS CAIS ENTRE …...1.1 Perfil Geológico Doca (antes do aterro) Rio Tejo Edifícios Existentes Conduta adutora da EPAL f1,0m Muro cais centenário Miocénico

5. Controlo de Qualidade / Controlo de Execução

Ensaio de carga estático

Page 30: REABILITAÇÃO E REFORÇO DOS CAIS ENTRE …...1.1 Perfil Geológico Doca (antes do aterro) Rio Tejo Edifícios Existentes Conduta adutora da EPAL f1,0m Muro cais centenário Miocénico

5. Controlo de Qualidade / Controlo de Execução

Page 31: REABILITAÇÃO E REFORÇO DOS CAIS ENTRE …...1.1 Perfil Geológico Doca (antes do aterro) Rio Tejo Edifícios Existentes Conduta adutora da EPAL f1,0m Muro cais centenário Miocénico

5. Controlo de Qualidade / Controlo de Execução

Page 32: REABILITAÇÃO E REFORÇO DOS CAIS ENTRE …...1.1 Perfil Geológico Doca (antes do aterro) Rio Tejo Edifícios Existentes Conduta adutora da EPAL f1,0m Muro cais centenário Miocénico

ÍNDICE

1. Principais Condicionamentos

2. Reforço e Reabilitação do Muro Cais

3. Fundações e Execução do Aterro

4. Instrumentação e Observação

5. Controlo de Qualidade / Controlo de Execução

6. Considerações Finais

Page 33: REABILITAÇÃO E REFORÇO DOS CAIS ENTRE …...1.1 Perfil Geológico Doca (antes do aterro) Rio Tejo Edifícios Existentes Conduta adutora da EPAL f1,0m Muro cais centenário Miocénico

5. Considerações Finais

VERSATILIDADE

POSSIBILIDADE DE REFORÇAR COLUNAS DE JET

GROUTING COM MICROESTACAS

NÃO EXISTE NECESSIDADE DE ATERROS DE PRÉ

CARGA

VANTAGENS AMBIENTAIS

EFEITO DE CONFINAMENTO DE SOLOS MOLES