fÓrum permanente de energia & ambiente eficiÊncia energÉtica projeto de eficiÊncia...

19
FÓRUM PERMANENTE DE ENERGIA & AMBIENTE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNICAMP PARCERIA UNICAMP/ELEKTRO Evandro Romanini Setembro/2007

Upload: internet

Post on 17-Apr-2015

105 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: FÓRUM PERMANENTE DE ENERGIA & AMBIENTE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNICAMP PARCERIA UNICAMP/ELEKTRO

FÓRUM PERMANENTE DE ENERGIA & AMBIENTE

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNICAMP

PARCERIA UNICAMP/ELEKTRO

Evandro RomaniniSetembro/2007

Page 2: FÓRUM PERMANENTE DE ENERGIA & AMBIENTE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNICAMP PARCERIA UNICAMP/ELEKTRO

VisãoSer a distribuidora de energia elétrica mais admirada do País.

MissãoDistribuir energia elétrica com segurança e qualidade, para o desenvolvimento e bem-estar das comunidades atendidas, gerando crescente valor para os clientes, colaboradores e acionistas.

ValoresSegurançaRespeitoIntegridadeComunicação Excelência

Page 3: FÓRUM PERMANENTE DE ENERGIA & AMBIENTE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNICAMP PARCERIA UNICAMP/ELEKTRO

ELEKTRO

Clientes: 1.954.382

Vendas: 9.440,6 MWh/ano

Vendas: R$ 2,6 Bilhões(base: jan/06 a dez/06)

Área: 121.000 km2

Densidade: 15 clientes/km2

Densidade Sul/Sudeste: 222 clientes/km2

Page 4: FÓRUM PERMANENTE DE ENERGIA & AMBIENTE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNICAMP PARCERIA UNICAMP/ELEKTRO

Projeto de Eficiência Energética Hospital de Clínicas da UNICAMP

• Parceria UNICAMP/ELEKTRO;• Recursos da Lei 9.991/00 e 10.848/04, suportado pela

resolução ANEEL 492/02;• Investimento total de R$ 1,6 milhões (fase I – R$ 400 mil

e fase II – R$ 1.200 mil), com doação ao HC de 50%;• Os demais 50% estão sendo retornados com os

recursos da UNICAMP relativos a economia obtida na conta de energia elétrica;

Page 5: FÓRUM PERMANENTE DE ENERGIA & AMBIENTE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNICAMP PARCERIA UNICAMP/ELEKTRO

Trâmites do Projeto

• Elaboração do Projeto Técnico;• Aprovação do projeto pela UNICAMP; • Aprovação do projeto pela ELEKTRO;• Encaminhamento e aprovação pela ANEEL;• Assinatura do contrato/convênio; • Início do Projeto.

Page 6: FÓRUM PERMANENTE DE ENERGIA & AMBIENTE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNICAMP PARCERIA UNICAMP/ELEKTRO

Etapas após Assinatura• Especificação técnica;• Cotação de preços;• Contrato de execução;• Execução; • Relatório de encerramento;• Acompanhamento da economia real pelo HC;• Pagamento pela UNICAMP das parcelas

devidas.

Page 7: FÓRUM PERMANENTE DE ENERGIA & AMBIENTE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNICAMP PARCERIA UNICAMP/ELEKTRO

Resultados ObtidosETAPA 1

ETAPA 2

Único tipo de lâmpada, 2 tipos de luminárias e reatores

Único tipo de lâmpada, 2 tipos de luminárias e reatores

Page 8: FÓRUM PERMANENTE DE ENERGIA & AMBIENTE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNICAMP PARCERIA UNICAMP/ELEKTRO

Luminárias Antigas

Luminárias Novas

Page 9: FÓRUM PERMANENTE DE ENERGIA & AMBIENTE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNICAMP PARCERIA UNICAMP/ELEKTRO

Comparação dos resultados de consumo de energia (kWh)

Page 10: FÓRUM PERMANENTE DE ENERGIA & AMBIENTE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNICAMP PARCERIA UNICAMP/ELEKTRO

Potência - LE 41

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

Horas

kW

25 a 31/10/06

22 a 28/03/07

Resultados de consumo de energia (kWh)Quadro Elétrico - 4º Andar

Page 11: FÓRUM PERMANENTE DE ENERGIA & AMBIENTE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNICAMP PARCERIA UNICAMP/ELEKTRO

Medições de Iluminância

A iluminância, medida em lux, teve um aumento médio de 98%.

Page 12: FÓRUM PERMANENTE DE ENERGIA & AMBIENTE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNICAMP PARCERIA UNICAMP/ELEKTRO

Distorção Harmônica Total (THD)

A distorção de harmônica total variou de 20% a 26% e no sistema novo de 4% a 20%.

THD Total - LE 1322/03/2007 a 28/03/2007

02468

1012141618202224262830

00

:15

:00

05

:30

:00

10

:45

:00

16

:00

:00

21

:15

:00

02

:30

:00

07

:45

:00

13

:00

:00

18

:15

:00

23

:30

:00

04

:45

:00

10

:00

:00

15

:15

:00

20

:30

:00

01

:45

:00

07

:00

:00

12

:15

:00

17

:30

:00

22

:45

:00

04

:00

:00

09

:15

:00

14

:30

:00

19

:45

:00

01

:00

:00

06

:15

:00

11

:30

:00

16

:45

:00

22

:00

:00

03

:15

:00

08

:30

:00

13

:45

:00

19

:00

:00

Horas

%

22/03/2007 a 28/03/2007 25/10/2006 a 31/10/2006

Page 13: FÓRUM PERMANENTE DE ENERGIA & AMBIENTE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNICAMP PARCERIA UNICAMP/ELEKTRO

Fator de Potência

No sistema antigo de iluminação de cerca de 0,87 sistema novo de iluminação os valores variaram entre 0,98 e 1,00.

Fator de Potência - LE 1325/10/2006 a 31/10/2006

0,83

0,84

0,85

0,86

0,87

0,88

0,89

0,9

0,91

0,92

0,93

11:4

5:00

17:0

0:00

22:1

5:00

03:3

0:00

08:4

5:00

14:0

0:00

19:1

5:00

00:3

0:00

05:4

5:00

11:0

0:00

16:1

5:00

21:3

0:00

02:4

5:00

08:0

0:00

13:1

5:00

18:3

0:00

23:4

5:00

05:0

0:00

10:1

5:00

15:3

0:00

20:4

5:00

02:0

0:00

07:1

5:00

12:3

0:00

17:4

5:00

23:0

0:00

04:1

5:00

09:3

0:00

14:4

5:00

20:0

0:00

01:1

5:00

06:3

0:00

11:4

5:00

Horas

F. P

.

Fator de Potência - LE 13 (22/03/2007 a 28/03/2007)

1,00

1,00

0,99

0,99

0,98

0,98

00:1

5:00

05:1

5:00

10:1

5:00

15:1

5:00

20:1

5:00

01:1

5:00

06:1

5:00

11:1

5:00

16:1

5:00

21:1

5:00

02:1

5:00

07:1

5:00

12:1

5:00

17:1

5:00

22:1

5:00

03:1

5:00

08:1

5:00

13:1

5:00

18:1

5:00

23:1

5:00

04:1

5:00

09:1

5:00

14:1

5:00

19:1

5:00

00:1

5:00

05:1

5:00

10:1

5:00

15:1

5:00

20:1

5:00

01:1

5:00

06:1

5:00

11:1

5:00

16:1

5:00

21:1

5:00

Horas

F. P

.

Page 14: FÓRUM PERMANENTE DE ENERGIA & AMBIENTE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNICAMP PARCERIA UNICAMP/ELEKTRO

Pesquisa de Satisfação

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Adequado Pouco ilum.mas satisfaz

Indiferente Não satisf.

Avaliação

Po

rcen

tag

em

(%

)

Depois

Antes

Apenas 36% dos usuários achavam o sistema antigo de iluminação adequado. Esse valor passou para 89% com o uso do sistema novo de iluminação.A insatisfação com o sistema de iluminação antigo era de 44% e passou para apenas 2% dos usuários com o sistema de iluminação novo.

Page 15: FÓRUM PERMANENTE DE ENERGIA & AMBIENTE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNICAMP PARCERIA UNICAMP/ELEKTRO

Sistema de Condicionamento de Ar

Ação:

Foram substituídos 04 “chillers” alternativos de 140 TR’s, ano de fabricação 1978, com índice de eficiência de 1,15 kW/TR por 02 “chillers” a parafuso de 300 TR’s com índice de eficiência de 0,50 kW/TR.

Page 16: FÓRUM PERMANENTE DE ENERGIA & AMBIENTE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNICAMP PARCERIA UNICAMP/ELEKTRO

Sistema de condicionamento de ar antes e após a implementação

Sistema Antigo Sistema Novo04 Chillers de 160 TR’s 02 Chillers de 300 TR’s

Page 17: FÓRUM PERMANENTE DE ENERGIA & AMBIENTE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNICAMP PARCERIA UNICAMP/ELEKTRO

Sistema de condicionamento de ar

Resultados:

A potência instalada de refrigeração de ar do HC da Unicamp era de 644,0 kW e foi reduzida para 280,0 kW. Dessa forma foi obtida uma redução de 364,0 kW e 107.167 kWh/mês que significa uma redução 43,5 % do consumo anterior.

Page 18: FÓRUM PERMANENTE DE ENERGIA & AMBIENTE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNICAMP PARCERIA UNICAMP/ELEKTRO

Resumo

• Valores investidos: R$ 1.600.000,00

• Doação ELEKTRO: R$ 800.000,00

• Economia de Energia: 290.541 kWh/mês

• Economia mensal: R$ 45.637,32

Page 19: FÓRUM PERMANENTE DE ENERGIA & AMBIENTE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNICAMP PARCERIA UNICAMP/ELEKTRO

Obrigado!

Evandro Gustavo [email protected]